关于不同标准对室外消火栓、水泵接合器两侧沿道路方向禁止停放机动车辆距离比较与疑问
关于不同标准对室外消火栓、水泵接合器两侧沿道路方向禁止停放机动车辆距离比较与疑问
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第12.0.1条规定, 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。
而《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023第8.5 条规定,室外消火栓不应被埋压、圈占,室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3m范围内不应有影响其正常使用的障碍物或停放机动、非机动车辆。
比较这两个标准,《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023是对《建筑防火通用规范 》GB55037-2022第12.0.1条要求的放宽,是否合理?
首先,《建筑防火通用规范》GB55037-2022是国家标准,并且是处于技术法规的地位,其条文属于强制性条文,具有强制力。而《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023属于行业标准,且是推荐性标准,哪为什么能对强制性标准的要求进行放宽?
其次,《建筑防火通用规范》GB55037-2022是于2022-12-27 发布,2023-06-01 实施;而《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T3019-2023是于2023-07-19发布,2023-10-19实施,发布与实施的日期都晚于《建筑防火通用规范》GB55037-2022,对这个距离进行放宽的目的什么?
第三,如果在消防监督执法中,如何把握?处罚时应依据哪个条文?
仁者有勇
|
2023-08-31
浏览(13)
排行榜