问题
J-SAP-8401手动火灾报警按钮应该安装在什么地方? 悬赏分:  - 发帖时间:2010-05-27 22:50:14 J-SAP-8401手动火灾报警按钮应该安装在什么地方?
此问题已结贴!

此问题:点击84次、回答1次、评论0次、关注度: 90%

最佳答案
 这个是按照验收规范来的,要安装在明显可操作处,距地1.3-1.5米
http://www.dnfire.cn/products/47.html
回答:2010-08-05
此问题已结贴