您目前所在的位置:消防百事通 > 泡沫灭火设备 > 其它泡沫灭火设备 > 泡沫自动灭火系统 > 气体灭火系统和泡沫自动灭火系统等消防设施应如何进行现场检查?
未解决

气体灭火系统和泡沫自动灭火系统等消防设施应如何进行现场检查?

泡沫自动灭火系统,消防设施
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
气体灭火系统和泡沫自动灭火系统等消防设施应如何进行现场检查?

共 3 条答复
  楼层: 1

  1、要检查气体灭火剂的储存量、有效期、管道压力,启动钢瓶的压力。

  2、检查保护空间内的封闭情况,门窗的耐压情况,有无大面积与外部空间连接导致泄漏的情况;

  3、检查消防控制室对气体灭火系统的控制情况。自动控制和手动控制是否正常;

  4、对泡沫系统的检查和自动喷洒灭火系统的检查内容大致相同。但是要注意泡沫灭火剂的有效期,是否过期;检查泡沫液是否变质、发酵、有无异味;或露天保存,在阳光下曝晒。

  5、受保护的空间的气体喷射时的警示灯、警铃是否好用,警示牌的灯是否好用;

  6、泡沫系统的泡沫液罐、混合器、泡沫枪、泡沫炮等装置要完好有效。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jdzhilian119 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2

  检查消防控制室对气体灭火系统的控制情况。自动控制和手动控制是否正常;

  对泡沫系统的检查和自动喷洒灭火系统的检查内容大致相同。但是要注意泡沫灭火剂的有效期,是否过期;检查泡沫液是否变质、发酵、有无异味;或露天保存,在阳光下曝晒。

  受保护的空间的气体喷射时的警示灯、警铃是否好用,警示牌的灯是否好用;

  泡沫系统的泡沫液罐、混合器、泡沫枪、泡沫炮等装置要完好有效。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 3
气体灭火系统
组件安装情况,无管网系统比较简单,没有什么好说的,对于有管网的气体灭火系统:1.注意区域选择阀、驱动气瓶(电磁阀)、以及区域火灾探测器的对应性2.还有就是单向阀的安装情况,安全泄压装置及压力反馈装置的安装位置方向均应正确。防护区的检查就检查密闭性,所有的开口均应能在系统启动前关闭,对于七氟丙烷系统,防护区应安装泄压口,泄压口的安装高度应满足要求。对于很长时间没有使用的七氟丙烷预制灭火系统,个人建议拆掉平头阀,观察系统动作时刺针刺出长度,有些会存在卡死的情况,电磁阀动作但是刺针出不来。