  1、现场用消火栓水枪射水(直接插入排水管道)检查消防水压;

  2、消火栓箱内的启动按钮启动消防水泵;

  3、检查消火栓箱内的枪、带、接口、压条、阀门、卷盘是否齐全好用。

  4、检查室内消火栓系统内的单向阀、减压阀等有无有无阀门锈蚀现象;水带有无破损、发霉的情况。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jdzhilian119 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2
1.安装高度,栓扣朝向,安装间距,组件情况
2.水泵房内吸水管数量及安装方式、各阀门安装顺序,是否采用明杆闸阀,单向阀安装是否正确,压力表是否安装正确,有无泄水管及管径是否满足要求。
3.水泵的远程、控制柜启泵功能是否正常、主备泵转换功能是否正常
4.最不利点及最有利点静压测试,看是否满足要求。
5.消火栓按钮启泵功能,启泵后在屋面测试出水压力及充实水柱长度
6.再就是管网涂色和连接方式的问题。