防烟分区系统和防排烟设备系统现场检查时需要检测系统联动功能吗?

防烟分区
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
防烟分区系统和防排烟设备系统现场检查时需要检测系统联动功能吗?

共 1 条答复
  楼层: 1
防烟分区系统防排烟设备系统在现场和消防控制室作如下测试,检查整个系统的工作状态。
1、现场启动送风机组;远程启动送风机;自动启动送风机; 
2、启动正压送风系统,并检查送风口(阀)是否正常有效; 
3、现场启动排烟风机;远程启动排烟风机;自动启动排烟风机。检查空调系统和通风系统的防火阀是否能自锁。 
4、手动打开并复位排烟口(阀)开启是否正常有效; 
5、检查测试挡烟垂壁;(自动手动两种方式) 
6、检测系统联动测试功能。给出某区域信号,看这个防火分区的防火分割设施(防火门防火窗防火卷帘防火阀、)的功能是否完好有效。 
7、在场所检查,要注意有无遮挡排烟口和妨碍挡烟垂壁活动的障碍。 
8、检查场所内高处的排烟窗是否灵活好用,操作是否方便。