您目前所在的位置:消防百事通 > 气体灭火设备 > 七氟丙烷灭火系统 > 七氟丙烷自动灭火系统常见故障及处理办法
未解决

七氟丙烷自动灭火系统常见故障及处理办法

七氟丙烷,自动灭火系统
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
七氟丙烷自动灭火系统常见故障及处理办法

提问者:a123456 - 幼儿园 1级
共 1 条答复
  楼层: 1

七氟丙烷灭火设备常见故障及解决方案:

  一、常见故障

       1.火灾探测器常见故障

  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、探测器故障类型、时间、部位等。

  (2)故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。

  (3)排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。

  2.主电源常见故障

  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,主电故障、时间。

  (2)故障原因:试电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。

  (3)排除方法:连续供停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管。

  3.备用电源常见故障

  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,时间。

  (2)故障原因:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。

  (3)排除方法:开机充电24h后,备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线,使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。

  4.通讯常见故障

  (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,通讯故障灯亮,时间。

  (2)故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。

  (3)排除方法:更换设备,使设备供电正常,开警启报警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路,若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板,若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障,更换或维修相应设备。

  二、重大故障

  1.强电串入火灾自动报警及联动控制系统

  (1)产生原因:主要是弱电控制模块与被控设备的启动控制柜的接口处,如卷帘、防排烟风机、防火阀等处发生强电的串入。

  (2)排除办法:控制模块与受控设备间增设电气隔离模块。

  2.短路或接地故障而引起控制器损坏

  (1)产生原因:传输总线与大地、水管、空调管等发生电气连接,从而造成控制器接口板的损坏。

  (2)解决办法:按要求做好线路连接和绝缘处理,使设备尽量与水管、空调管隔开,保证设备和线路的绝缘电阻满足设计要求。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yp2359591235 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:七氟丙烷自动灭火系统常见故障及处理办法
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。