您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 火灾探测器 > 请问各位大圣,消防远程启动不了,是咋回事?机柜打在自动上面,模块灯亮,继电器上下直接就启动了,请问这种故障怎么处理?谢谢各位了,回答越详细越好
未解决

请问各位大圣,消防远程启动不了,是咋回事?机柜打在自动上面,模块灯亮,继电器上下直接就启动了,请问这种故障怎么处理?谢谢各位了,回答越详细越好

消防泵远程启动不了
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
机柜打在自动上面,模块灯亮,继电器上下直接就启动了,请问这种故障怎么处理?谢谢各位了,回答越详细越好,开始故障是自己启动了关不了,到泵房打到手动后在断电,吧继电器跟另外一个机柜互相调换继电器正常,然后就出现了远程启动不了,只要送电继电器一直亮

上一个问题:什么是防火玻璃门,它由哪些组成
下一个问题:无
共 1 条答复
  楼层: 1
故障分析:
1、继电器底座损坏
2、继电器线圈2接线短路
3、现场有消火栓按钮被按下或消火栓按钮损坏或消火栓启泵线之间短路
4、启泵模块损坏,造成常开点之间短路,或模块启泵线之间短路。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报