您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾自动报警及消防联动系统检测依据
未解决

火灾自动报警及消防联动系统检测依据

火灾,消防联动,谢谢
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
有哪位朋友会填写火灾自动报警及消防联动系统检测记录 能不能提供一下模板 谢谢

共 4 条答复
  楼层: 1
到建设备案处有现成的购买
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:whxwhx1019 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2

消 防 设 施 检 测 流 程

 

一般要求

1.检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则的证明文件、检测合格证、有效期等。

2.检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及有效期。

3.应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。

一、火灾自动报警系统

(一)检测地点:所有火灾自动报警系统消防设施。

(二)参检人员:3人。

(三)检测仪器:感烟探测器。

(四)检测内容:系统布线、火灾探测器、手报、火灾报警控制器、消防控制盘、消防通讯、事故广播、火灾应急照明、疏散指示。

(五)检测方法:

1.感烟探测器

采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

2.火灾自动报警控制器

触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:

模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。
系统复位,恢复到正常警戒状态。

3.火灾报警显示盘

在火灾报警控制器的检测过程中,同时查看火灾显示盘的显示。

4.消防联动控制设备

对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号。

远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位。

恢复至正常警戒状态。       

5.火灾警报装置

使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。

输入控制信号,测量声警报的声强,具有光警报功能的,查看光警报。

6.应急照明

查看外观。

按下列方法切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持续时间

接在消防配电线路上的应急照明灯具,切断非消防电源。

使用照度计,测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。

配电室、消防控制室、消防水泵房、机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,使用照度计测量正常照明时的工作面照度;切断正常照明后,测量应急照明时工作面的最低照度。

7.疏散指示标志

查看外观和位置,核对指示方向。

关闭正常照明,查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。

切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 3

二、消防水系统

检测内容:消防给水系统;自动喷水灭火系统;消火栓系统。
检测方法:

1.消防水池

查看水位及消防用水不被他用的设施。

2.消防水箱

查看水位及消防用水不被他用的设施。

消防水泵启动后,查看水位是否上升。

寒冷地区查看防冻设施。

3.稳压泵、增压泵及气压水罐

查看进出口阀门开启程度。

核对启泵与停泵压力,查看运行情况。

4.消防水泵

查看水泵和阀门的标志。

转动阀门手轮,检查阀门状态。

在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。

在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。

5.水泵控制柜

查看仪表、指示灯、控制按钮和标识。

模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示。

6.水泵接合器

查看标志牌、止回阀。

转动手轮查看控制阀及泄水阀。

寒冷地区查看防冻措施。

7.室内消火栓

查看标志、箱体、组件及箱门。

查看栓口位置。

8.室外消火栓

查看消火栓外观。

出口处安装压力表,打开阀门,查看出水压力。

寒冷地区查看防冻措施。

9.启泵按钮

查看外观和配件。

触发按钮后,查看消防泵启动情况、按钮确认灯和反馈信号显示情况。

10.系统功能

室内消火栓

选择最不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量栓口静水压力。

连接水带、水枪,触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力。

按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力。

系统恢复正常状态。

自动喷水灭火系统

开始检测前,查看系统的控制方式。

报警阀组

11.报警阀组

查看外观、标志牌、压力表;

查看控制阀,查看锁具或信号阀及其反馈信号。

打开试验阀,查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。

12.喷头

查看外观。抽查检测不低于总量的30%

系统功能

13.系统测试

先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵、压力开关的动作情况及反馈信号,。

报警测量出水压力。

用声级计测量水力警铃声强值。

系统恢复正常恢复到正常警戒状态。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 4

三、防排烟系统、防火卷帘

(一)检测系统

1)控制柜查看标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。

按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示。查看外观和标志牌。

自动控制方式下,送风机的动作和信号反馈情况。

全部复位,恢复到正常警戒状态。

2)风机排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗

手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况。

3)系统功能

自动控制方式下,分别触发两个相关的两个火灾探测器,查看相应排烟阀、排烟风机、送风机的动作和信号反馈情况。通风与排烟合用系统,同时查看风机运行状态的转换情况。

分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮,查看相应区域电动排烟窗动作情况及反馈信号。全部复位,恢复到正常警戒状态。

四、防火门、灭火器

    1.防火门

查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。

关闭后,分别从内外两侧开启。

开启常闭防火门,查看关闭效果。

2.灭火器          

查看放置地点,核对选型及数量。

查看生产日期、维修标志、外观及压力表,核对使用有效期。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
我来回答:火灾自动报警及消防联动系统检测依据
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。