您目前所在的位置:消防百事通 > 应急照明系列 > 消防应急照明灯 > 体育场用的灯塔是否能考虑应急照明,比赛场地疏散是否考虑?
未解决

体育场用的灯塔是否能考虑应急照明,比赛场地疏散是否考虑?

应急照明
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
体育场用的灯塔是否能考虑应急照明,比赛场地疏散是否考虑?

共 2 条答复
  楼层: 1

根据《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014第9.1.4条,体育建筑的应急照明应符合下列规定:

1 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx; 

2 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面最低水平照度值不应低于5lx。

从规范看,应急照明是必需的,而且是强条。

第1款,给出了标准值(≥20lx)、应急照明的类型——安全照明、参数——平均水平照度、部位——观众席和场地;

第2款,明确了指标(≥5lx)、应急照明类型——疏散照明、参数——最低水平照度、部位——体育场馆出口及其通道、场外疏散平台。

       但是,规范没有给出应急照明装置的安装位置,因此,可以在灯塔上设置应急照明。当然,也可以安装在其他位置,只要满足规范要求即可。

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

应该考虑用双电源供电,重要的公共场所在电力设计中会有所考量,在消防上灯塔照明不应设计为应急照明。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
我来回答:体育场用的灯塔是否能考虑应急照明,比赛场地疏散是否考虑?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。