消防水带使用年限是多少,国家现有的便准规范中并没有相关规定。

提问者:游客
共 3 条答复
  楼层: 1
看水龙带的质量和使用环境以及使用频率,我觉得一般也就是3-5年
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:shancj7991 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2

使用过之后需要更换或者是每年请消防维护保养单位进行检测维护。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:智多星小鲤鱼 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
1、我国并没有这方面的明确规定
2、公安部消防局曾有过一个答复,是这样的:
(1)判断水带是否满足灭火要求,可以从外观表面是否破损/口径和长度是否与消火栓配套/内层材料是否老化等方面判断,具体可以对照国家产品标准GB 6246-2011《消防水带》
(2)对已经使用12年的水带建议更换。日常管理中,可以每半年抽取部分水带连接消火栓后,测试耐压强度和时间。我国暂时未规定更换年限,应根据水带产品的质量实际情况及时更换。