火灾自动报警系统中线路接地如何处理

火灾自动报警系统
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
接地问题该怎么查

共 5 条答复
  楼层: 1
依据主机接地故障的回路号,找到改回路的监控范围,通过分段查找出对地绝缘不好的线路楼层,找到接地故障原因或更换线路。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xiaoya51 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
依据主机接地故障的回路号,找到改回路的监控范围,通过分段查找出对地绝缘不好的线路楼层,找到接地故障原因或更换线路。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:peterhu0737 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
一、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
1 、采用共用接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
2 、采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω。
二、 在消防控制室应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
三、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:ist119 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
1.总线接地:将回路线拆下,在确保无短路的情况下,用12V蓄电池带回路线,检查压降严重区域。
2.设备接地:检查防火阀、排烟阀或正压风口之类的阀体的接线端子是否接地。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:unity - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
先确定哪条回路接电,然后可以分段查找!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:4d0299d3fc3810f3 - 幼儿园 1级 - 提交时间: