您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 其他 > 请问水泵接合器接口、水带接口、管牙接口等的区别
未解决

请问水泵接合器接口、水带接口、管牙接口等的区别

水泵接合器,GB12514,管牙接口,水带接口等等
悬赏分:30 - - 阅读次数: 举报
请问水泵接合器接口、水带接口、管牙接口等的区别?

GB 3446-2013_消防水泵接合器
消防水泵接合器siamese connection
固定设置在建筑物外,用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。

5.8 消防接口
5. 8. 1 公称通径100 mm 的地下接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWA65 型外螺纹固定接口。其他型式的接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWS65 型外螺纹固定接口。
5.8.2 公称通径150 mm 的地下接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWA80 型外螺纹固定接口,其他型式的接合器应选用GB 12514. 2-2006 规定的KWS80 型外螺纹固定接口。
5.8.3 消防接口的性能指标应符合GB12514. 1 的规定。

请问这两种接口KWS和KWA有何区别,对消防车水带的要求有不同吗?

GB 12514.1-2005_消防接口_第1部分_消防接口通用技术条件
GB12514.2-2006_消防接口_第2部分_内扣式消防接口型式和基本参数
GB 12514.3-2006_消防接口 第3部分_卡式消防接口型式和基本参数
GB 12514.4-2006_消防接口_第4部分_螺纹式消防接口型式和基本参数

看了老半天规范,不明白管牙接口和水泵接合器的接口有什么区别,是否都能接消防车的水龙带,哪位对这个有研究麻烦详细解释一下,多谢。。。

共 2 条答复
  楼层: 1

我感觉应该是没有太大区别,就是外观不同,样式不同而已。 KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。  KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jtxf119 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
管牙接口和水泵接合器的接口有什么区别?管牙接口是连接管道的,水泵结合器是连接消火栓和消防水袋的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 初中生 3级 - 提交时间:
我来回答:请问水泵接合器接口、水带接口、管牙接口等的区别
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。