您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 电气火灾监控系统适合什么场所使用?
未解决

电气火灾监控系统适合什么场所使用?

电气火灾监控系统
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
电气火灾监控系统适合什么场所使用?

共 3 条答复
  楼层: 1
登录/询问详情
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
电气火灾监控系统可用于具有电气火灾危险的场所。应根据建筑物的性质及电气火灾危险
性设置,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。
1.剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置低压配电系统首端为基本原则.宜设置在第一级配电枉(箱)的了出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA 时宜在其下一级配电柜(箱)设置。
2.测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
3.设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2012skiller - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 3
电气火灾监控系统由一台主控机(ZZXF-GZ)和若干个剩余电流式火灾报警装置(ZZXF-M)、总线隔离器经双总线连接而成。当被保护线路中的剩余电流式火灾报警装置探测的接地故障电流超过预设值时,经过分析、确认,发出声、光报警信号和控制信号,同时把接地故障信号通过总线在数秒钟之内传递给主控机,主控机发出声、光报警信号和控制信号,显示屏显示报警地址,记录并保存报警和控制信息。详询18968865800 王经理

高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所,各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等

  设置电气火灾监控系统的工程,其系统设计应在下列电力线路设备的位置进行监控节点设置:

  1.  特级保护对象的变电所低压配电出线保护开关; 

  2. 楼层或防火分区照明干线配电箱的进线总开关;

  3. 娱乐放映游艺场所的配电电源和末端配电设备的总开关; 

  4. 地下商场及其他人员聚集场所的配电箱总开关;

  5. 应急照明配电箱的总开关;

  6. 消防水泵、风机、电梯等重要消防负荷的电源配电箱总开关;

  7. 客、货梯电源配电箱的总开关;

  8. 特级保护对象的空调、风机等一般电力干线配电箱的总开关;

  9. 医疗学校的电源干线和末端配电设备的总开关;

  10. 国家级文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源干线和末端配电箱的总开关;

  11. 其它火灾危险性大需设置监控节点的地方。