您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 一个回路可以有多少点位
未解决

一个回路可以有多少点位

一个回路可以有多少点位,海湾用什么主机型号可以拥有很多回路还有一个回路做多有多少点位
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
海湾用什么主机型号可以拥有很多回路
还有一个回路做多有多少点位


提问者:游客
共 3 条答复
  楼层: 1
一个回路分线的话有1-8路,如果总线的话有32和64路
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:6ae5efbb7e0350b4 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
国家规范GB-50116火灾自动报警系统设计规范第3.1.5条:
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。
海湾的控制器每个回路满载是242点,但是通常满载容易出现误报等故障。5000型最多可接18个回路,9000型最多可接58个回路。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量.海湾的控制器每个回路满载是242点,但是通常满载容易出现误报等故障。5000型最多可接18个回路,9000型最多可接58个回路。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wzxdfg - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:一个回路可以有多少点位
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。