您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器 > 消防主机上老是显示回路开路是什么意思?
未解决

消防主机上老是显示回路开路是什么意思?

消防主机
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
共 5 条答复
  楼层: 1
这个要看您的主机是什么品牌的?
每种品牌有它的特性,只能跟你讲讲引起回路故障大概的一些共同点:
1、总线线路故障,开路、短路、对地电阻过低等,线路故障一般分段查;
2、设备故障,比如探测故障、模块故障、手报故障、回路卡故障等;
3、安装错误,比如没有按照产品要求布线、设备接线错误等;
4、模块控制或监视设备连接线路故障,比如连接线路对地电阻过低、连接设备没按要求加继电器或中继模块有不符合要求的电压串到模块;
5、主机编程设备或编码与现场安装设备或编码不符;
6、有些品牌可以自编码,安装时同一回路有两个或两个以上同一编码的设备。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:淦德小管家 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2
可能 短路隔离器 坏了 或者哪里接地
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:套套套 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
先把对应回路的回路线拆下看回路板有没有电压输出,有就可能是短路隔离器动作或者线路接地,
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:润智消防 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
回答者:cy1_slin - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5

1、把回路线拆除,测有无输出电压。无电压则回路板需维修或更换。
2、回路输出有电压则测量回路两线之间是否短路或接地。
3、短路查线路则查现场设备有损坏
4、接地查线路对地

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报