您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器 > 松江消防主机(JB-3101G)电源能不能用开关电源代替
未解决

松江消防主机(JB-3101G)电源能不能用开关电源代替

消防主机
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
松江消防主机(JB-3101G)电源能不能用开关电源代替

共 3 条答复
  楼层: 1
开关电源只是将电转换成需要的直流电压,但控制器本身的电源功能不仅仅包含这些。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

肯定不行,消防电源必须有备电。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
能用开关电源供电,不过要看你具体供给那部分,报警主机有些是2个电源,或2个电源以上,一个是单独供给报警主机的,一个是供给外部联动设备的,单独供给报警主机的功率比较小,这个换开关电源就好找点,供给外部联动设备的功率比较大,一般要到十几个安时以上,这个就比较难找开关电源了(外面提供24V大电流的开关电源的很少)。一般上某宝都可以买到原厂的电源的啊,比在厂家买少很多,也不毕费这个脑筋了啊。总结,小功率的可换开关电源,大功率的还是用回原厂的比较好。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d4ceb4e65949846b - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:松江消防主机(JB-3101G)电源能不能用开关电源代替
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。