七氟丙烷灭火系统防火分区容积超标,可以用防火卷帘门来分隔防区吗?

七氟丙烷灭火系统,防火卷帘
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
防区容积和面积都超标了,能用防火卷帘门分隔防区么?能的话要用什么样式的卷帘门可满足条件


提问者:panwang - 幼儿园 1级
共 2 条答复
  楼层: 1
不可以吧,气体灭火系统要求在密闭的防火分区使用
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:9cd184c0b95237da - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2

不可以,防火卷帘的特性和工作方式决定了气体会泄漏,导致无法达到灭火浓度。容积超标可以通过增加瓶组的办法解决。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间: