您目前所在的位置:消防百事通 > 消防中控 > 海湾8301模块设定输入设定参数安装后报故障怎么回事?
未解决

海湾8301模块设定输入设定参数安装后报故障怎么回事?

海湾8301模块设定输入设定参数安装后报故障怎么回事?
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
海湾8301模块设定输入设定参数安装后报故障怎么回事?
设置成有源输出,输入自回答或者是有源输出,常闭检线输入,或者更改为出厂设置常开检线输入,有源输出
也报故障怎么回事?只要更改输入输出设置参数就报故障,试了好多次,不更改不报故障。
求大侠帮助,万分感谢!

共 3 条答复
  楼层: 1
海湾的8301模块是有检线功能的,你更改了模块参数,相应的模块终端电阻的接法也要更改,否则要报故障的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2

改成常闭检线要将电阻串联进反馈线,自反馈也要在反馈端加电阻。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
是电阻的问题,这个情况我也遇到过,海湾模块年份不一样跟主机就会出现这个情况,电阻那边调整一下就好了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:润智消防 - 幼儿园 1级 - 提交时间: