您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 消防法规 > 消防电梯的设置有什么要求?
未解决

消防电梯的设置有什么要求?

消防电梯
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
消防电梯的设置有什么要求?

共 5 条答复
  楼层: 1
1、应能每层停靠;2、电梯的载重量不应小于800kg;3、电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;4、电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取放水措施;5、在首层的消防电梯入口处应设置供消防员专用的操作按钮;6、电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;7、电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:gbs543410935 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
1. 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
2. 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。
3. 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
4. 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
5. 消防电梯的载重量不应小于800kg。
6. 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
7. 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
8. 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
9. 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
10. 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
11. 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:net21cn - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
1、建筑高度大于33m的住宅建筑。
2、一类高层公共建筑和高度大于32m的二类高层公共建筑。
3、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:zb82wm83 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
回答者:shijf2 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
消防电梯设置要求详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第7.3条