其他的我不知道
之前在消防百事通考试群里有一位考友分享的关于防火分区的,我觉得特别好,就记下来了
防火分区,给大家提供了一个公式
C=A+B1+B2
A是常数,高层=13,甲类=12,其他=10
B1B2,一二级=0,三级=2,四级=4
甲类厂房与所有单多层一二级厂房间距12m、三级14m、四级16m,与高层13m
除甲类外单多层一二级厂房与除甲类所有单多层一二级厂房间距10m、三级12m、四级14m,与高层13m;
除甲类外单多层三级厂房与除甲类所有单多层一二级厂房间距12m、三级14m、四级16m,与高层15m;
除甲类外单多层四级厂房与除甲类所有单多层一二级厂房间距14m、三级16m、四级18m,与高层17m;
民用建筑之间防火间距中,高层民用对高,裙一二,三,四:死记13,9,11,14,裙房与裙房规律:基数=6,遇一二级+0,遇三级+1,遇四级+3,遇两个三级就加两个1,依次推,试试准不准