您目前所在的位置:消防百事通 > 喷水灭火设备 > 洒水喷头 > 当玻璃球喷头爆掉之后我该做些什么?
未解决

当玻璃球喷头爆掉之后我该做些什么?

喷头,信号蝶阀
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
是不是关闭信号蝶阀就可以了?

共 5 条答复
  楼层: 1
洗个澡然后回家睡觉
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
控制阀肯定需要先关闭,末端排水阀排除管道水,然后修复更换喷头。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yykm169 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
问题不清。是火灾之后的处理?是非火灾碰破,还是火灾时爆掉啊?
火灾后换新,重新调试喽;不小心碰破先关掉这区域的信号阀和有关闸阀,然后换新,然后再打开有关阀门;火灾时爆掉,自喷系统就工作了,你确认情况,马上报告啊。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:胖大海 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4

肯定是先将该区域控制阀关了,利用末端排水将喷淋管道的水排掉。之后换喷淋头,想简单的话就直接换喷淋头,可以不关阀门和排水;
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qinjie8866 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
如果是因质量问题,先关掉所在楼层的阀门,打开末端放水放掉多余的水,以免造成更大损失。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:233182d81c4f8bb9 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:当玻璃球喷头爆掉之后我该做些什么?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。