广播模块报警干线故障,经测量,线路正常,电压正常,更换模块,故障依旧,求助。

共 3 条答复
  楼层: 1
检查一下终端电阻是不是开路了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d5c479425a2bfc93 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
我觉得先取几个广播下来看哈是不是广播坏了。打阻值
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qiang强 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

楼上说的都是支线故障的情况。
干线故障应该是主机侧的问题,检查主机后的广播接线端子(110V端子)和8305的XF1、XF2端子的连接和线路是否正常,还有一点是8305不可以级联,级联后面的就会报干线故障。