您目前所在的位置:消防百事通 > 消防逃生装置 > 消防逃生锁 > 消防通道包含在店铺内,留出通道,不关门是否可以
已解决

消防通道包含在店铺内,留出通道,不关门是否可以

消防通道,商场,消防验收
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
消防通道设计在店铺内,店铺开敞,不关门。预留出消防通道的位置不摆放物品,只是,通道左右俩侧没有实体墙,是否可以通过消防验收


最佳答案
举报  楼层: 2

是红色线框吗?这不只是疏散通道的问题,开了门还存在防火分区的完整性,我想墙上开的门不是防火门吧?

回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:

我也要给他一个好评2  我要给他一个坏评0    点击左边的图片给他一个评价吧
共 2 条对最佳答案的评论
好评 都是防火门,时候就可以了呢?
评论者:b802ad6559027d02 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
好评 不能通过消防验收,因无直接安全的对外出口
评论者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
共 1 条答复
  楼层: 1
认为是可以通过的。。。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yoyocoming - 幼儿园 1级 - 提交时间:
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评