您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 同一主机不同回路的探测器的地址码能不能编成一样的
未解决

同一主机不同回路的探测器的地址码能不能编成一样的

同一主机不同回路的探测器的地址码能不能编成一样的,同一主机不同回路的探测器的地址码能不能编成一样的,编写地址码一般采用几进制,都有几进制的
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
同一主机不同回路的探测器的地址码能不能编成一样的,编写地址码一般采用几进制,都有几进制的

共 5 条答复
  楼层: 1
同一台主机不同回路地址是相互独立的,编地址码是可以相同的。
目前的编码基本都是电子编码的,10进制。拨码的已经比较少了,诺帝菲尔拨码其实也可算10进制,老的二进制比较少见了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
同一主机不同回路,可以探测器的地址编成一样的,采用二进制  需要海湾,三江产品
 联系电话  13724835380    QQ 2951963893
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:c9da535cfe1e710b - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

同一主机不同回路的探测器的地址码可以编成一样的,如16号地址码烟感,当它在1回路中代表1-16烟感,在2回路中代表2-16烟感。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 4
当然可以,不同回路就表示不同的区域,探测器在系统中的代码第一位表示它的回路号,比如01-019,02-019,就是两个地址相同回路不同的探测器。西安博康集团的感烟探测器采用手动电子复合编码,即可用手动编码,也可将拨码盘拨到00,采用电子编码器编码,非常方便,经久耐用。西安博康集团,欢迎访问www.bkfire.com
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xianbokangyanliang - 实习生 1级 - 提交时间:
  楼层: 5

同一主机不同回路,可以探测器的地址编成一样的,采用二进制  需要海湾,三江产品
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:同一主机不同回路的探测器的地址码能不能编成一样的
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。