您目前所在的位置:消防百事通 > 喷水灭火设备 > 消防水泵 > 消防水泵用什么模块,怎么接线?
未解决

消防水泵用什么模块,怎么接线?

消防水泵
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
海湾的主机不知道,怎么接线

共 6 条答复
  楼层: 1
s水泵一该采用多线制直接和报警控制器相连接,采用多线制模块8302c,现在新型主机不需要模块控制 直接接主机
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:高山988 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
水泵控制柜内有一组端子预留的,看控制柜二次图,找到这对端子,把万能开关调到自动状态,用一节绝缘电线,把两头皮剥掉,用这两个头去短接这两个端子,如果会启动就是了,然后用两根线接到海湾8301模块上的常开点就可以了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cb10d3df66f69359 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

消防水泵要接多线控制盘,N1500系列多线需要8302C模块,其它系列(GST200,GST5000,GST9000)主机多线是单点三线制(输出O、公共COM,输入I)接ZD01终端器(一个黑色的小方块,上面有四根线,分别是S+红、S-黑、O-白、O+绿)。若水泵控制柜上启动是1、2,反馈是3、4,那么O接S+,COM接S-和3,O+接1,O-接2,I接4。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
输入输出模块GST_LD_8301,电源线D1/D2一根直接接继电器,另一根接模块底座com,然后从NO再接到继电器
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 5
回答者:奋斗@ - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
输入输出模块GST_LD_8301,电源线D1/D2一根直接接继电器,另一根接模块底座com,然后从NO再接到继电器
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:奋斗@ - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:消防水泵用什么模块,怎么接线?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。