您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器 > 海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?
未解决

海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?

JB-QB-GST200,火灾报警控制器,讯响器
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?接线和别的装置没出现问题的一致!请高手回答!
问题补充:讯响器接线是输入输出模块的com和G吗?我信号和电源线连接正常,联动公式也正常启动。编码没有冲突的。就是扫描注册以后挂的两路讯响器报故障,我需要联动公式控制。模块输出。报故障的回码信息都是000。


提问者:a7832969 - 幼儿园 1级
共 6 条答复
  楼层: 1
这是因为讯响器接有三对端子:Z1/Z2信号端子、D1/D2电源端子(24V)、S1/G外控输入端子与手报相联。当Z1/Z2信号线断开时,主机会显示故障。但如果这时电源线和外控输入端子正常的话,按下手报后讯响器照样可以被启动。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
你用的是哪一种讯响器?编码型的还是非编码型的?
如果是编码型的,很有可能是重码引起的,就是说如果讯响器的编码是5号,在这个回路中还有一个设备也编成了5号,这个讯响器没问题,是另外那个5号设备有故障,就会造成你说的这种情况。
如果是非编码的,就是接口模块的故障。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
你讯响器的S1、G外控输入端子不是接在手报的K1、K2的无源输出端子上的吗?当手报按下时,输出触电闭合信号,可直接控制讯响器。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4

你在主机上查一下报故障讯响器的回码信息是多少。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5

报故障的回码信息都是0000,肯定是信号线的问题了。再仔细查一下信号的连接,也有可能是讯响器坏了。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 6
你肯定是接线错误,既然编码,为什么要接到输入输出模块上。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)讯响器编码可以被主机扫描到,按下手报也可以联动,为什么主机显示故障呢?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则