消火栓里面和手报一样的按钮
问题补充:反馈到主机上是反馈信号还是火警信号


共 4 条答复
  楼层: 1
消火栓按钮和手报是属于同一类设备,都是报警设备,应该报的是火警,控制器接收到报警信息发送联动控制信号给输入输出模块,然后启动消火栓泵
QQ:1557136789


我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:812df1eaa64d5a48 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2

根据新规要求:消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
我的理解是:按下消火栓按钮主机应收到火警信号。消火栓按钮以后不再直接启动消火栓泵,它只是消火栓泵启动的触发条件,要通过联动编程来实现启泵。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3

依据《火灾自动报警系统设计规范》4.3.1的规定:消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动

就是说消火栓按钮只能作为联动触发信号发送到消防主机,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:huangyajun - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
消火栓按钮应该是报警信号。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间: