您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 输出模块 > 从火灾报警控制器出来的二总线是不是必须先接到输入输出模块箱中,然后再从模块引线接探测器?如果现有海湾的输入输出模块,与海湾型探测器连接时,怎么接线?接输入输出模块接哪个端子?
已解决

从火灾报警控制器出来的二总线是不是必须先接到输入输出模块箱中,然后再从模块引线接探测器?如果现有海湾的输入输出模块,与海湾型探测器连接时,怎么接线?接输入输出模块接哪个端子?

火灾报警控制器,总线,输入输出模块
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
从火灾报警控制器出来的二总线是不是必须先接到输入输出模块箱中,然后再从模块引线接探测器?如果现有海湾的输入输出模块,与海湾型探测器连接时,怎么接线?接输入输出模块接哪个端子?

最佳答案
举报  楼层: 4
每一条总线回路都需要穿过隔离器,然后连接输入输出模块,编码探测器,手报,消火栓按钮、启停按钮、声光等设备,这些设备的先后顺序不固定,一般按照现场的来
回答者:812df1eaa64d5a48 - 小学生 2级 - 提交时间:

我也要给他一个好评1  我要给他一个坏评0    点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
好评 有需要电源的请联系我,有关电源技术方面的问题,我也可以回答。13321182297
评论者:游客 - 提交时间:
共 3 条答复
  楼层: 1
不是的。信号线中探测器以及模块(隔离模块例外)的先后顺序不是决定性的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

智能型的编码设备部分先后,只要接到信号总线上就能正常工作;
非编码的设备则需要先接入接口模块,再将接口模块与信号总线连接。
海湾的非编码探测器是通过GST-LD-8319型接口模块连接入信号总线的。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
二总线不是接到输入输出模块中,是接到8313隔离模块上,然后再从模块引线接探测器。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间: