您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 8301消防模块
未解决

8301消防模块

消防模块,防火卷帘,指示灯,求解,输入输出模块
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
要接一个防火卷帘门的消防模块,已经来了4回了,依然是没有动作。模块输入指示灯正常闪,可是控制室给信号没有动作,求解!目前接线情况是:型号是8301输入输出模块。D1,D2是24v输入,其中D1和NO用线短接,D2和COM各出一根线和设备联接。l和G触点中间加一个4.7k4分之1瓦电阻。z1和z2接信号反馈线,请问模块是否接线正确?在线等,万分感谢!

共 4 条答复
  楼层: 1

控制器没有登记在个模块,
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2

根据你的描述,模块的接法是有源输出的接法,就是模块动作时D2和COM端子输出24V。
控制器启动没反应首先要保证模块注册在线,可以人为短接I、G端子看控制器上是否有反馈信号。
如无说明模块未注册,确认模块编码正确后,在调试模式下重新注册,再进行测试;
如有说明模块已经正确注册,此时可以将模块出线从卷帘控制箱上摘下,接一个24V继电器进行模拟测试。
如继电器能正常动作说明接错端子或卷帘控制箱有问题;如继电器不能正常动作说明模块损坏,更换模块重新接线再测试。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
你的这种接法需要接24伏继电器。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
模块没注册,在主机上注册一下。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:8301消防模块
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。