您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 手动火灾报警按钮 > 手动报警按钮一直误报警
未解决

手动报警按钮一直误报警

手动报警按钮
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
手动报警按钮一直误报警,主机无法复位,检查手动报警按钮没有被按下

共 6 条答复
  楼层: 1
线路故障,查看线路
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:mq8248401932 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
是编码型的吧,看下是不是有重码,把报火警的拆下,复位看报不报故障。
线路检查,看附件有无强电磁干扰。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
1,、线路故障,查看线路    2、看下是不是有重码   3、更换新的设备
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 4
同一回路中有设备与手报重码,并且这个设备处于火警或动作状态。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
看看是不是重码了,或者这个手动报警按钮坏了都会引起这个问题
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:lg635266780 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
手报重码,或者手报损坏。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:手动报警按钮一直误报警
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。