您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 输出模块 > 火灾报警控制器、继电器、输入输出模块、防火卷帘门之间的接线图
未解决

火灾报警控制器、继电器、输入输出模块、防火卷帘门之间的接线图

火灾报警控制器,输入输出模块,防火卷帘
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
火灾报警控制器、继电器、输入输出模块、防火卷帘门之间的接线图,输入输出模块都安装于哪里?

共 4 条答复
  楼层: 1
模块在现场需要集中安装并且做标识了,你可以按照设计图纸说明的啊。
不同品牌型号的接线图是不一样的,不知道你的是哪家的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

输入输出模块是通过一对信号线和一对24V电源线与火灾报警控制器连接的。
输入输出模块要控制防火卷帘需要通过防火卷帘控制箱。
如果控制箱内的控制回路电压与模块电压等级匹配(都是直流24V或无源开闭点控制),模块可以直接与控制箱连接,将模块的输出(直流24V或无源控制,根据控制箱的需要)端子与控制箱的控制端子相连,再将控制箱的动作反馈(一般是无源常开,动作之后闭合)端子与模块的输入端子相连。
如果控制箱内的控制回路电压与模块电压等级不匹配(控制箱内的控制回路为交流220V或380V)则需要增设继电器做强弱电隔离。这种情况下将模块的输出(必须为直流24V)端子与继电器的动作线圈端子(一般为13和14)相连,再将继电器上的控制端子(常开或常闭,可以继电器上印的图上看到端子号)与控制箱的控制端子相连,再将控制箱的动作反馈(一般是无源常开,动作之后闭合)端子与模块的输入端子相连。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
江苏地区消防中控证咨询报名热线开通了:南京及周边市县报考 初级 建(构)筑物消防员,微信:guxue119,QQ:2881319917,座机:025-84300119,025-83229119,地址:南京市栖霞区水田村118号十月军校
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2881319917@qq.com - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
这种情况下将模块的输出(必须为直流24V)端子与继电器的动作线圈端子(一般为13和14)相连,再将继电器上的控制端子(常开或常闭,可以继电器上印的图上看到端子号)与控制箱的控制端子相连,再将控制箱的动作反馈(一般是无源常开,动作之后闭合)端子与模块的输入端子相连
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:火灾报警控制器、继电器、输入输出模块、防火卷帘门之间的接线图
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。