整个一个区域都一起报故障,我们公司整个6区的点都在报故障,有些地方确实湿度大,但是是突然发生的,一下子都在报故障。
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
我们公司整个6区的点都在报故障,有些地方确实湿度大,但是是突然发生的,一下子都在报故障。

提问者:xplu102 - 幼儿园 1级
共 2 条答复
  楼层: 1

一般这种情况都是由于线路故障引起的,湿度大会结露引起线路短路造成所有设备故障。还有可能是6区信号线短路引起的全部设备故障。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
线路短路接地的情况发生 线路时间久了容易会有老化破损的情况  建议检测一下  
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:8d5c8ecca7e35030 - 小学生 2级 - 提交时间: