您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器 > 联动型火灾报警控制器有哪些部分构成?手动控制盘和多线联动盘的区别?它们是一个吗?消防泵和喷淋泵是通过什么线接到火灾报警控制器的什么部位?水流指示器、压力开关、湿式报警阀需要接什么线,都接到哪?
未解决

联动型火灾报警控制器有哪些部分构成?手动控制盘和多线联动盘的区别?它们是一个吗?消防泵和喷淋泵是通过什么线接到火灾报警控制器的什么部位?水流指示器、压力开关、湿式报警阀需要接什么线,都接到哪?

火灾报警控制器,消防泵,水流指示器,压力开关,湿式报警阀
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
联动型火灾报警控制器有哪些部分构成?各个部位都连接什么设备?

共 1 条答复
  楼层: 1
联动型火灾报警控制器一般由主机箱(包含控制器母版、主板、回路板、通讯板等)、电源模块、开关板、显示屏、打印机、手动控制盘、联动电源、多线直接控制盘、备电电池等组成(有时还包含消防应急广播主机和消防应急电话主机)。
手动控制盘是通过主机程序定义对应现场总线控制模块,无独立的故障指示灯,通过总线信号控制模块动作间接启东现场设备,控制器主机箱断电或对应回路线故障(短路、短路或接地)则无法正常工作。
多线直接控制盘是通过直控电缆与现场设备直接相连,有独立的故障指示灯,不管控制器主机箱是否工作正常,只要联动电源供电正常就可以远程手动启动现场设备,控制器主机通过通讯电缆控制多线直接控制盘联动启动并接受反馈信号
所以一般自动报警系统中都将现场的重要设备(消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风风机等)通过多线直控电缆与多线直接控制盘相连。水流指示器、压力开关、信号阀等设备是通过监视模块(输入模块)将状态信息反馈至控制器的,控制器通过控制模块(输入输出模块)控制启动排烟口、送风口、电动防火阀、防火卷帘门、非消防电源强切等设备并接收其状态反馈信息。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:联动型火灾报警控制器有哪些部分构成?手动控制盘和多线联动盘的区别?它们是一个吗?消防泵和喷淋泵是通过什么线接到火灾报警控制器的什么部位?水流指示器、压力开关、湿式报警阀需要接什么线,都接到哪?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。