您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器(联动型) > 消防系统中各个部件(探测设备、消防控制室、灭火喷水设备、通风设备)是怎样配合运作的,之间都有什么联系
未解决

消防系统中各个部件(探测设备、消防控制室、灭火喷水设备、通风设备)是怎样配合运作的,之间都有什么联系

消防系统,消防控制室,联系
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
整个系统的关系 联系

共 3 条答复
  楼层: 1
火灾自动探测后联动通风设备(如防排烟)、喷水设备(消防泵)等。是用控制器中的编程程序来实现的。
消防控制室主要是整个系统的心脏场所,放置控制器。人员值班场所。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
消防系统是一个很笼统的说法,消防规范中有详细的划分。
消火栓系统和自动喷水灭火系统是基础。没有水灭火就无从谈起。
防排烟系统是延缓火势蔓延、减少火灾产生的有毒烟气对人员伤害的重要设施。
火灾自动报警系统是联系其他消防设施的控制核心(设置在消防控制室内),通过系统中的探测设备探测火情,通过系统中的控制模块控制其他消防设施工作并通过监视模块获取其他消防设施的工作状态信息。
工作基本原理:
当火灾自动报警控制器接收到探测器(烟雾探测器、温度探测器、火焰探测器、可燃或有毒气体探测器、手动报警按钮等)发来的报警信息时联动启动声光警报装置或消防应急广播系统通知人员疏散;
同时启动火情所处防火分区内的排烟系统(排烟口和排烟机等)排出高温有毒烟气,并启动疏散通道(疏散楼梯前室、疏散楼梯间、疏散楼梯与电梯合用前室等)内的防烟系统(正压风口和正压送风机)防止高温有毒烟气进入疏散通道危及人员安全;
然后给电梯发出归底信号使电梯降至首层并打开轿厢门防止电梯内人员被困,启动应急照明和疏散指示系统指引人员疏散,同时切断非消防电源防止火情延带电导线蔓延至其他防火分区。
湿式自动喷水灭火系统:当现场火情引起的高温使喷头破裂并喷水时,管道内水的流动会推动水流指示器的桨片动作,持续喷水会导致管道压力下降,当压力下降引起报警阀动作,水流会推动水力警铃响起并使压力开关报警,压力开关报警动作后联动启动喷淋泵,给管道加压送水保证现场持续喷水灭火。
干式和预作用式自动喷水灭火系统与湿式系统类似,只是管道中不是充满水而是充满有压的气体。
当有消防员、灭火人员或被困人员启用室内消火栓并按下消火栓报警按钮时,联动启动消火栓泵向管道内供水保证持续灭火。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
江苏地区消防中控证咨询报名热线开通了:南京及周边市县报考  初级 建(构)筑物消防员,微信:guxue119,QQ:2881319917,座机:025-84300119,025-83229119,地址:南京市栖霞区水田村118号十月军校
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2881319917@qq.com - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:消防系统中各个部件(探测设备、消防控制室、灭火喷水设备、通风设备)是怎样配合运作的,之间都有什么联系
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。