您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火门 > 常开式防火门检查方法
未解决

常开式防火门检查方法

防火门
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
共 3 条答复
  楼层: 1
1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。
2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是,防火门在正常使用状态下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是如密封条未达到规定的温度则不会膨胀,从而不能有效阻止烟气侵入,该问题是导致一些场所(如宾馆、住宅等)人员死亡的重要原因之一。
3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室。
4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门应能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:98cf1402f000ca2f - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
 常闭、开防火门工作原理:

1.常闭防火门平时在闭门器的作用下出于关闭状态,由防火门监控器+门磁开关+机械闭门器 (或由防火门监控器+推杆锁+机械闭门器)监视门的状态,发生异常时反馈给监控主机,及时由相关人员处理,确保火宅时防火门是关闭的,从而能起到阻止火势及烟气蔓延的作用。

2.常开式防火门平时由防火门监控器+联动闭门器(或由防火门监控器+电磁门吸+门磁开关)等保持常开,火宅发生时,联动闭门器等终端控制设备接收到信号后自动关闭防火门是,从而使防火门起到应有的作用。自动关闭的防火门可以用手动推开,手动推开后在没有阻力的情况下再次关闭。

功能要求:

1.防火门的防火等级要达标。

2.防火门的启闭灵活。

3.防火门应能自动合闭,双扇防火门应能按顺序关闭。

4.防火门用的锁,必须是防火锁,防火锁必须要有3C认证,若用推杆逃生锁,必须要有检验报告,不可以外加锁具锁死。

5.常闭防火门开启后无阻力情况应能自动闭合。

6.设置在疏散通道上并没有出入口控制系统的防火门,应能手动或自动解除出入口控制系统。
 需要了解更多关于防火门监控系统这一块的知识,可以加我QQ:3383262340,我发一些案例给你
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:chett - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火门的安装位置、选型、数量等数量。对照防火门的产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查。主要进行以下操作:

  1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N.

回答者:mhgkfc - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:常开式防火门检查方法
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。