您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 输出模块 > 输入模块、输入输出模块以及输出模块的接线方式?
未解决

输入模块、输入输出模块以及输出模块的接线方式?

输入模块,输入输出模块,输出模块
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
分别有几个接线端子?分别都接什么线?接几根?它的终端 末端都分别连接什么设备?有实物图更好

共 3 条答复
  楼层: 1
这不同品牌型号的产品接线都是不一样的啊。具体你可以参考你品牌系统的设计说明书,如果没有可以在本站的消防文库中去搜素下载。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

        三种模块的接法实际是一致的,会接输入输出模块就知道另两种怎么接了。
        首先三种模块都有一对信号线端子,通过一根双绞线和报警主机连接;一对电源线端子,通过两芯BV线与联动电源连接。
        输入输出模块还有两对端子是24V输出控制端子和无源常开输入端子,输入与输出都是相对于模块来说的,输出是模块给外部设备输出信号的端子,用两芯线与外部设备控制端子连接,模块动作时向外部设备输出24V信号;输入是外部设备给模块的输入端子,用两芯线与外部设备的无源反馈端子连接,设备动作后反馈触点闭合将信号传给模块。
        输入模块则只有输入端子,相当于输入输出模块不接输出。
        输出模块则只有输出端子,相当于输入输出模块不接输入。
        三种模块的用途不同。当火灾自动报警系统只需要监测外部设备的工作状态而不需要对其进行控制时,使用输入模块;当既需要控制外部设备的动作又要获取设备运行状态时,使用输入输出模块;当只需要控制设备动作而不需要获取设备运行状态时,使用输出模块。现在的消防规范要求所有外控设备都要接收动作反馈信号,所以实际应用中很少用到单纯的输出模块。

我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
你说的是哪个品牌啊     
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:狼图腾wz - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:输入模块、输入输出模块以及输出模块的接线方式?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。