您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 隔离器 > 海湾消防回路卡故障灯常亮了,隔离器的灯也亮了。怎么解决
未解决

海湾消防回路卡故障灯常亮了,隔离器的灯也亮了。怎么解决

消防,隔离器,其他,总线隔离器,感谢
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
海湾双回路主机,1回路故障灯常亮,其他回路闪烁, 总线隔离器的灯也亮了,专家们如何解决,从哪着手。感谢。

共 6 条答复
  楼层: 1

隔离器灯亮说明总线短路或接地了,隔离器保护动作了。断电后拆下一回路总线,重新开机观察回路板上指示灯及主机显示屏上是否有回路故障。如有说明回路板已损坏,需更换;如没有需用万用表测回路线是短路还是接地,然后逐段测量找出故障点,排除后重新接入后再开机观察指示灯及主机显示屏上是否有回路故障,看一回路是否报回路故障,一回路设备是否能报火警、故障、动作及反馈信息,如仍有回路故障且回路设备无法报警则回路板已损坏,仍需更换。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
把1回来外线拆掉,主机复位,如果对应回路板指示灯正常闪烁,那就是外部线路问题,一般是外线短路了。如果对应回路板指示灯仍常亮,说明是回路板本身问题。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
首选维修线路,线路没问题后装上隔离模块,再复位主机。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
检查线路,修好后复位主机。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
去把隔离模块拆下来,一分钟后再安上,看看还灯还亮不亮,不亮就没事,亮了就查线
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 6
信号线短路或接地,需要检查线路。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间: