您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 输入模块 > 海湾GST5000报故障,但找不到该点
未解决
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
海湾GST5000的机子,碰到问题了,上一家维保公司两年都没搞定,我们公司接手,搞了三天没搞定,根本不知道这两个点在哪儿,风机有单独的模块控制,也有多线盘控制,怀疑是多线盘,换了也不行。一直报故障,真没办法!求大神!电脑端显示,未注册


共 4 条答复
  楼层: 1
这个现象应该是多线制的故障,多线盘后面有电阻去掉就报故障。先加上试试。控制风机是多线制还是模块控制?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:35c88a226f62be65 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2

这两个点可能在多线制定义中进行了定义,但并没有外接设备,所以根本不知道这两个点在哪里,这两个点就是多线盘本身。现在这两个多线盘坏了,更换后要打到调试状态下注册才行,否则还报故障。


我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3

有图形显示CRT电脑可以将编码表程序导出为电子表格格式的文件,在里面查找这两个二次码(101001和101002),就能找到这两个点所在的回路和原始编码了(就是编码器编的码,程序里叫一次码),再对照现场设备就能找到故障点了。如果是多线故障,多线盘上对应点的故障灯是会亮的。确认是多线故障,还要看是新国标的还是老国标的,新国标的是三线制需要接终端器ZD-01,终端器上有四根线,S+接在多线盘O上,S-接在多线盘COM上,动作时O+和O-输出24V,接现场设备控制端子,多线盘COM和I接现场设备反馈端子,需配接4.7K终端电阻。检查接线和设备就能确定故障原因。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
换掉一回路一号盘的1号板和2号板。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间: