您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火阀 > 在哪些位置需要设置防火阀?
未解决

在哪些位置需要设置防火阀?

防火阀
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
共 3 条答复
  楼层: 1
1)穿越防火分区处。
2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平的管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气的调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:98cf1402f000ca2f - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2


根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第9.3.11条规定
1)穿越防火分区处。
2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平的管段上。
当建筑内每个防火分区的通风、空气的调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wjxfxh - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 3
1.穿越防火分区处
2.穿越重要的房间和功能区域处
3.风管竖向和水平风管交接部位
4.穿越变形缝处
5.穿越通风空调机房处
6.公共建筑浴室、卫生间和厨房的竖向排风管
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:aharrya - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:在哪些位置需要设置防火阀?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。