您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 中继模块 > 海湾500的主机总线电压16.8V,可以正常工作吗?
未解决

海湾500的主机总线电压16.8V,可以正常工作吗?

总线,电压,长度
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
厂内火灾报警主机,新增了部分点位,接入后,海湾500的主机总线电压16.8V,主机报故障。请问:海湾500主机的总线长度和线间电压多少时能正常工作?一条总线的点位数最大是多少?

提问者:xj_zzh - 幼儿园 1级
共 6 条答复
  楼层: 1
信号线16.8v可以正常工作。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
总线长度1200米没有问题。一条总线回路设备设计是242点,不过目前规范GB50116-2013要求是一个回路不超过200点。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
具体显示是什么故障呢?是具体点位故障还是整个回路故障?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
首先海湾主机回路线电压正常值为18-20V,每个回路的最大设计接入点数为242点(满载可能会出现通讯不稳定和误报警等现象,另外新规范要求单回路最大不超过200点),总线布线要求使用RVS2×1.0以上的线(双绞线,使用平行线或用一条多芯电缆作多条信号线和电源线也会造成通讯不稳定的情况。增大线径可以减小线路压降使末端设备工作更稳定。),总线通讯线路长度理论值为1200m(包含所有分支),每条回路可以增设一个总线中继器将通讯距离增加一倍,但是为了系统稳定回路线尽量不要超过1000m,不超过2000m可以用增设中继器的办法解决,超过2000m最好还是另设一台主机并通过光纤联网的方式解决。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
信号总线1000米内15V都可以用
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 6
16.8可以使用了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:海湾500的主机总线电压16.8V,可以正常工作吗?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。