本人在一个厂区里边做消防维保,在油罐上装有不可恢复式感温电缆,在前几天报了火警,当时我不在厂,由其他人员去处理。处理方法为重新上电就正常了。他告诉我说是电源线有点松其他都好。我回来之后检查了感温线,终端,始端都正常,请问这是什么原因?

提问者:匿名会员
最佳答案
举报  楼层: 1
电源线有点松应该是报故障而不是火警。
一般不可恢复式是感温电缆的两根线芯碰到就会报火警。
估计原因有二:
1、接线盒里线有短路,比如进水,或者接线端子没有做好,有短路发生。
2、线缆有破损导致线芯接触报火警。
由于火警锁定,短暂的短路在断电复位后又恢复正常。
个人观点,可以参考下。
回答者:游客 - 提交时间: