建筑强排烟排烟量不够,是否能加装接力风机?如可以,逻辑控制是怎样的?

谢谢
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
建筑原有强排烟风机排风量是固定好的,在新装修商户需要增加风口,导致排烟量不够,能否加装接力风机,应加装在什么位置,逻辑控制关系是怎样的。


谢谢。

共 5 条答复
  楼层: 1
风机功率、流量以及管道通量(管道粗细大小)是有关系的。加装风机不一定能解决问题啊。而且我是暂时没有见过这样做的。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
加装接力风机只能增加风压吧,加大风量是需要并联风机和加粗风管来实现的吧。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d751c1b505935858 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
2楼说的方法没问题,但是需要考虑成本,整个大厦把风道加宽加大或更换大功率风机太贵了,我只是装修其中的一个商铺。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
局部到不到风量要求,还可增设局部排烟系统作为补充。联动时和主排烟同时启动。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
加装接力风机只能增加风压吧,加大风量是需要并联风机和加粗风管来实现的吧。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间: