您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 低倍数泡沫灭火系统进行系统功能测试时,如何进行喷泡沫试验
未解决

低倍数泡沫灭火系统进行系统功能测试时,如何进行喷泡沫试验

泡沫灭火系统
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
低倍数泡沫灭火系统进行系统功能测试时,如何进行喷泡沫试验

共 1 条答复
  楼层: 1
(1)试验要求
低、中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验;当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不小于1min;实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统水与泡沫的转换时间要符合设计要求。
(2)检测方法:对于混合比的检测,蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液可用手持折射仪测量,水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量;泡沫混合液的发泡倍数按现行国家标准《泡沫灭火剂》GB15308规定的方法测量;喷射泡沫的时间和泡沫混合液或泡沫到达最不利点防护区或储罐的时间及湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,用秒表测量。喷泡沫试验要选择最不利点的防护区或储罐进行,为了节约试验成本,进行一次试验即可。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:董笑笑 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:低倍数泡沫灭火系统进行系统功能测试时,如何进行喷泡沫试验
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。