您目前所在的位置:消防百事通 > 消防中控 > 消防验收的时候人家提出消防主机电源不能采用漏电保护器.请问这是哪条规定.急用谢谢
未解决

消防验收的时候人家提出消防主机电源不能采用漏电保护器.请问这是哪条规定.急用谢谢

消防验收,消防主机请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
消防验收的时候人家提出消防主机电源不能采用漏电保护器.请问这是哪条规定.急用谢谢.需要特别具体的答案

共 3 条答复
  楼层: 1

GB50116-2013第10.1.4条 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:tangbangfu325 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
《民用建筑电气设计规范》24.9.15条规定:消防用电设备的电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,易设单相接地报警装置。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 3
很简单,消防要战斗到最后一刻的,着火了线路经历高温可能漏电,漏电就跳闸了,还怎么战斗啊
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d4fe04ab36c003ca - 幼儿园 1级 - 提交时间: