您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾探测器 > 点型光电感烟火灾探测器 > 该建筑装修成办公楼,地下室是食堂,1至14层建筑面积为625m2/层,17层最小建筑面积为250m2,17层顶标高为55.30m,预计15至17层不装修不使用。问1:按消防规范该建筑物的建筑高度是多少
未解决

该建筑装修成办公楼,地下室是食堂,1至14层建筑面积为625m2/层,17层最小建筑面积为250m2,17层顶标高为55.30m,预计15至17层不装修不使用。问1:按消防规范该建筑物的建筑高度是多少

问1,消防规范,问2
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
该建筑装修成办公楼,地下室是食堂,1至14层建筑面积为625m2/层,1层室内地面距室外地面为0.90m,14层顶标高为46.90m,15层顶标高为49.30m,16层顶标高为52.30m,17层最小建筑面积为250m2,17层顶标高为55.30m,预计15至17层不装修不使用。
问1:按消防规范该建筑物的建筑高度是多少米?是几类建筑?
问2:假如15层的风机房仅使用40m2,其余房间不使用,也不装修;16层的水箱室仅使用30m2,其余房间不使用,也不装修;17层仍为闲置层,不使用,也不装修。那么该建筑的高度为多少米?是几类建筑?


提问者:wode - 幼儿园 1级
共 2 条答复
  楼层: 1

建规内规定建筑高度是从室外设计地面至屋面的高度(并没有排除未使用楼层的说法),所以H=55.3+0.9=56.2m>50m,改造为办公楼,所以该建筑为一类高层民用建筑。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2
H=55.3+0.9=56.2m>50m,改造为办公楼,所以该建筑为一类高层民用建筑。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
我来回答:该建筑装修成办公楼,地下室是食堂,1至14层建筑面积为625m2/层,17层最小建筑面积为250m2,17层顶标高为55.30m,预计15至17层不装修不使用。问1:按消防规范该建筑物的建筑高度是多少
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。

等你来回答