多线制手动控制盘是在控制中心控制泵、风机类。
平时在做测试时,可以远程对泵进行开、关。但当真正火灾时,泵启动了,当火灭了后,那远程可以按停止键来关闭正运行的泵否,还是要到现场通过电气控制箱来关闭泵的运行?谢谢

共 7 条答复
  楼层: 1
理论上是可以的,但要根据当时着火情况定,如果灭完火后线路出现故障就需去现场操作

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
如果灭完火后线路出现故障就需去现场操作
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qq11qq - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
理论上是可以的,但要根据当时着火情况定,如果灭完火后线路出现故障就需去现场操作
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qq11qq - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 4
只要该段线路无火灾、无故障是可以停止泵运行的。如果刚好是该段发生火灾或者坍塌等情况,线路出现断线、短路、接地等故障就只能去泵房现场手动操作了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:loach306 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5

一般现场(就地)启动的话只有在现场才能停掉,远程停动是停不下来的。如果当时你是远程启动的话,当然也可以远程停止运行。具体情况还要看你的电路设计。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 6
只有线路没问题,可以远程停设备。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
都可以啦,看你去那边近吧,毕竟火刚灭,危险还存在
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间: