化工厂的中控室需不需要室内消火栓保护?

室内消火栓,设计规范,灭火器,中央控制室
悬赏分:15 - - 阅读次数: 举报
化工厂的中央控制室,由于较大,设在走廊上的室内消火栓怎么设都做不到同时两股水柱保护,审图要求增加消火栓,但我看石化规8.9.1条还有控制室设计规范HG/T 20508-2014等并没有相关的要求。那么中控室究竟需不需要达到两股水柱同时保护的要求呢?作为参考,建规要求中控室设置气体灭火系统,但要求没有人,而石化规则认为,中控室长期有人,不宜使用气体灭火系统。同时石化的中控室仪器设备价格昂贵,遇水容易损坏,通常都有防水的要求,又设有许多消防措施避免着火,详见石化规条文:
8.11.3 控制室、机柜间、变配电所的消防设施应符合下列规定:
1. 建筑物的耐火等级、防火分区、内部装修及空调系统设计等应符合国家相关规范的有关规定;
2. 设置火灾自动报警系统,且报警信号盘应设在24小时有人值班场所;
3. 当电缆沟进口处有可能形成可燃气体积聚时,应设可燃气体报警器;
4. 按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)的要求设置手提式和推车式气体灭火器。
那么我们可以让控制室不满足两支水枪同时保护的建规要求吗???

共 7 条答复
  楼层: 1
化工厂的中央控制室既需要消火栓,又需要气体灭火系统。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:6ebc88d60269241b - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 2
化工厂的中央控制室内不需要设置消火栓,但应设火灾报警探测器,配置手提式灭火器;一般不需要设气体灭火系统(因长期有人),若设时可采用探火管式灭火装置。
参考资料: 建筑设计防火规范
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xht119 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
化工厂的中央控制室内不需要设置消火栓,但应设火灾报警探测器,配置手提式灭火器;一般不需要设气体灭火系统(因长期有人),若设时可采用探火管式灭火装置。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:7a8882e5fb16f876 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
机房不能做消火栓保护。如果做气体灭火是可以有。但他是24小时有人就用手提式二氧化碳灭火器就可以了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yang5668 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
我现在觉得消火栓还是需要的,气体灭火不合适。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:13651879504 - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 6
建规:消防给水和消防设施的设置应根据建筑的用途及重要性,火灾危险性、火灾特性和环境条件等综合因素确定 8.2.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1.建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库 2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑 3.体积大于5000m3的车站、码头。。。。4.特等、甲等剧场。。。5.建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑。。。 建规中没有要求设置,个人认为没有必要设置室内消火栓, 只要有报警装置和消防灭火器材即可
参考资料: 建规
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:雨中一士 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
机房不能做消火栓保护。如果做气体灭火是可以有。但他是24小时有人就用手提式二氧化碳灭火器就可以了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间: