您目前所在的位置:消防百事通 > 喷水灭火设备 > 消防水泵 > 喷淋水泵没有启动,但是报了反馈信息,远程可以启动,现场也可以,就是不能消除反馈信息,这是什么原因
未解决

喷淋水泵没有启动,但是报了反馈信息,远程可以启动,现场也可以,就是不能消除反馈信息,这是什么原因

喷淋水泵没有启动,但是报了反馈信息,远程可以启动,现场也可以,就是不能消除反馈信息,这是什么原因,远程启动之后,不能复位其反馈信息
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
远程启动之后,不能复位其反馈信息

共 10 条答复
  楼层: 1
反馈线短路了,检查一下线路。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 2

检查一下监视模块
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:ynyxhtmj - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
检查一下模块是否正常工作
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91e782a9daa1d392 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4

你的反馈两根线有地方碰到一起了,检查下线路。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:hutouyan - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
先检查一下监视模块是否故障
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:升20150920 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 6
反馈线短路了,你检查一下线路
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 7
江苏地区消防中控证咨询报名热线开通了:南京及周边市县报考  初级 建(构)筑物消防员,微信:guxue119,QQ:2881319917,座机:025-84300119,025-83229119,地址:南京市栖霞区水田村118号十月军校
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2881319917@qq.com - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 8

你的反馈两根线有地方碰到一起了,检查下线路。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 9
先检查模块,模块中无源反馈两点应该常开,将连接线拆除后用电阻档测量,如果不通,说明模块良好,再观察主机是否仍有反馈,若有反馈则检查线路有无破损造成短路所引起。如果模块上常开两点通的,则该模块故障,更换同类模块。如果模块也是好的,就要检查喷淋启动柜中继电器是否有短路故障。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 10
湿式报警阀上有个压力开关,压力开关的线接到输入输出模块,模块上的反馈端有电阻,电阻接触不好或者电阻掉了,如果电阻正常就把反馈先卸下来,用表量量看是不是短路,是短路就排除短路现象,还是不行就用编码器读模块的码,读码或写码有问题就换个模块试试。应该就是这些原因了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cb10d3df66f69359 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:喷淋水泵没有启动,但是报了反馈信息,远程可以启动,现场也可以,就是不能消除反馈信息,这是什么原因
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料: