湿式报警阀组上的压力开关一直顶起,控制柜报火警。更换压力开关后压力开关依旧顶起。请问除了湿式报警阀上端漏水之外有没有其他原因造成压力开关一直动作?
问题补充:假使延时器堵住,在上端不漏水的情况下,延时器应该是不是无水状态?无水状态下压力开关应该不会顶起吧?


提问者:dc0513 - 幼儿园 1级
共 11 条答复
  楼层: 1
有漏水的地方压力开关报警是正常的。延时器正常的无水的,少量的水也及时排走,不可堵住。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:6ebc88d60269241b - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 2
有漏水的地方压力开关报警是正常的。延时器正常的无水的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:qq11qq - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
有漏水的地方压力开关报警是正常的。延时器正常的无水的,少量的水也及时排走,不可堵住。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qq11qq - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 4
两种可能,一是延时器下孔堵住了,水排不出,压力开关也就被一直顶着;二是阀瓣处可能有泥沙之类的,这样就顶住了阀瓣,水就从小孔流到延时器上了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:升20150920 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 5
如果阀瓣顶住不落下,压力开关就会顶起动作。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
延时器下孔堵住了,水排不出,压力开关也就被一直顶着
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 7
拆除湿式报警阀体,清洗内部的翻板和檐口处,观察胶垫是否老化。检查手动快速阀门,是否关闭,检查该阀门的严密性,如果阀门损坏更换球阀。和压力开关本身没有关系,里面就是个胶皮隔膜和微动开关
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2c6d6e3bd8926b16 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 8
压力开关顶起(好的情况下)主要原因是报警阀膜片和镜片之间有杂质堵塞,导致湿式报警阀漏水。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:eccc8fbc09deb915 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 9
压力开关顶起(好的情况下)主要原因是报警阀膜片和镜片之间有杂质堵塞,导致湿式报警阀漏水。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:eccc8fbc09deb915 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 10
压力开关顶起(好的情况下)主要原因是报警阀膜片和镜片之间有杂质堵塞,导致湿式报警阀漏水
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 11
各位大侠说的都有道理
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 大学生 5级 - 提交时间: