您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 多线制控制盘 > 多线盘动作但反馈信号灯不亮怎么回事
未解决

多线盘动作但反馈信号灯不亮怎么回事

多线盘动作但反馈信号灯不亮怎么回事,松江JB3208风机启动、信号无反馈请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
松江JB3208风机启动、信号无反馈

共 6 条答复
  楼层: 1
个人见解,建议启动时先量一下多线模块上的反馈有没有,如果有换模块试试,如果没有说明反馈没接对
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:远方的宇 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2
反馈线有没有接到位呢,松江的多线模块接线可以再检查一下
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
启动命令发出,风机未启动。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
反馈线有没有接到位呢,你在被控制设备上看一下
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 5
检查一下反馈线,看有没有问题。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
反馈信号缺失,反馈线没有接正确
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:lzwjd03 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:多线盘动作但反馈信号灯不亮怎么回事
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。